                溴化鋰機組在每年的運行中,應做一定的保養,每年的常規保養是必不可少的,今天我們說一下我們公司見的一個客戶因為沒有做好保養,而導致銅管破裂進行維修的案例,希望大家在對待溴化鋰機組維修保養上面引起重視!
                機組銅管維修
                 
                該雙良溴化鋰機組運行了四年,前三年使用還可以,到第四年的時候,出現了制冷量下降的情況。排除沒有做清洗的情況,檢查冷媒水進出水溫差較小,蒸發器冷劑水位異常升高,高壓發生器、低壓發生器液位穩定,吸收器液位偏低,各泵運行正常,制冷機真空度沒有變化。

                 
                溴化鋰機組故障故障查詢與分析
                 
                (1) 對溴化鋰溶液進行取樣,發現其濃度僅為44%(正常值50%)。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中,透成吸收效果不好而影響冷量,容易發生泄漏的部位通常是冷凝器、吸收器和蒸發器。
                 
                (2)把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的端蓋封板打開,發現蒸發器水室比較清潔,而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊,銅管破裂的情況下市因為水流壓力作用下,沖擊石塊擠壓使銅管破裂的。
                 
                維修方法修復
                 
                (1) 對冷凝器、吸收器采用氮氣正壓檢漏,確定銅管泄漏的確切位置。對凝水回熱器水側進行切割,確保銅管不受損傷。開啟發生泵,關閉高、低壓發生器入口閥,檢查凝水回熱器漏點。泄漏銅管確定后,用有錐度的銅塞把兩端封死。焊好凝水回熱器兩端水室封板。
                 
                 
                修復完畢,對機組抽氣20min后,開啟發生泵、吸收泵,調整高、低壓發生器液位,在機組抽真空至規定值后,緩慢通入蒸汽,制冷機逐漸恢復正常,達到了額定冷量。
                 
                該雙良溴化鋰機組的冷卻水過濾網損壞導致冷卻水中一定量的雜物進入,新換過濾網,且在濾網旁開一個小孔,定期清理雜物,在冷卻水主管增加放空管,定期排放雜物。

                文章tags標簽:

                [版權聲明] 原文標題:溴化鋰機組銅管破裂維修;? ? 本文地址: www.9qa.top/wenda/191.html
                ????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

                相關閱讀

                客戶反饋
                • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

                  學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
                • 來自山西晉中市溴化鋰維修客戶評價 ★★★★★技術專業對癥下藥 21-04-08

                  單位的溴化鋰中央空調,制冷效果逐漸變慢,同時能耗消耗非常大,我們不光是擔憂成本開銷,更是擔心安全問題。聯系三匯能換,預約現場檢測迅速準確的發現了問題的所在,對癥下藥,讓制冷設備迅速的恢復了高效率
                   


                • 來自天津某酒店的評價 ★★★★★技術專業服務完善 21-03-11

                  公司的運行多年的溴化鋰直燃機在冬天時候出現故障,一天內的沒有暖氣供應對我們酒店的營業額會有巨大的影響,到我們致電三匯能環科技,并且說明了情況之后,貴公司安排維修人員第一時間趕到現場并且完成了修理作業,在這里非常感謝貴公司的專業技術服務,以及及時現場搶修,使我們的酒店避免了損失。
                • 來自山西霍州市直燃機組客戶評價 ★★★★★方案詳細令人滿意 21-04-15

                  單位有個溴化鋰直燃機放置很多年,單位使用前想要檢測下,保證安全問題,在網站上找到了三匯能換科技,別說人家在開機前檢測保養做的就是專業令我們感到滿意 。