                冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦【案例分享】 原創

                杜宏(制冷機維修工程師、蘭州大學碩士)
                專注中央空調制冷研究25年,中國制冷空調工業協會前理事
                優質內容 來源:三匯能環科技 2021-03-01 16:46:49 收藏:76 分享:70

                導讀:您正在閱讀的是關于冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦【案例分享】的內容,本文由專業制冷工程師、中央空調維修工程師、制冷工程設計師整理編寫。本文有946個文字,大小約為5KB,預計閱讀時間3分鐘。

                作為一家專業溴化鋰維修的服務公司,遇到的了各種客戶需求,最近有訪客詢問溴化鋰溶液泄露故障的報修處理要求,根據網友的要求今天就根據一個案例分析給大家詳細的解答下溴化鋰溶液泄露檢查和溴化鋰溶液泄露解決辦法

                冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦

                案例分享文章內容出自化海川流論壇

                案例描述:溴化鋰冷水機組,吸收器里面的銅管漏了,冷卻水漏到溴化鋰溶液里面了,冷水機失去了制冷能力。廠家過來說要更換溴化鋰溶液,一臺機組的溴化鋰溶液是2噸多,一噸的價格是5.5萬,換一下豈不要十幾萬啊。溴化鋰溶液的價格到底是多少啊,廠家說這這個是專配的,我想問下有沒有其他的方法啊,例如把溴化鋰溶液放出來蒸發,把多余的水分去掉行嗎?

                回答1

                水進入溴化鋰溶液以后,不見得溴化鋰溶液就廢掉了,如果濃度沒有太低,可以通過機組自己的濃縮,把溶液濃度調整到合格的濃度。濃度合格以后,當然還有其他的問題,這一點可以參考國家標準,溴化鋰的各項雜質含量,對溴化鋰溶液進行化驗,如果在近似合格的范圍內呢,繼續使用的也有很多單位的。

                有三種水會進入機組:一種是蒸汽凝水,如果凝水換熱器、高壓發生器發生泄漏,會造成蒸汽凝水進入機組,由于凝水比較純凈,把水提取出來,對破損管路堵塞以后,機組一般可以應急使用了。但這是在進水不多的情況下說的,如果過多,會照成溶液PH值的變化,需要對PH值進行調整。

                另一種是冷媒水,這種水一般用的是自來水或者去離子水,也算比較純凈的,跟凝水處理差不多,簡單濃縮可以應急使用。

                最后一種是最常見的,冷卻水。大家知道冷卻水內亂七八糟的化學成分最多,除了濃縮的各種化學成分之外,還有緩蝕阻垢劑啦等等。這些東西都會對溴化鋰溶液的物理性質造成影響,嚴重會影響溴化鋰溶液的吸水性,造成機組不制冷啦等等問題。所以這種情況必須特別注意。

                通過對機組破損地方的堵漏或者更換破損的銅管,機組可以繼續運行,但是重要的是一定搞清楚為什么出現銅管破損的問題,原因一定要找到。一個用戶溴化鋰機組制冷出力感覺不好,出水溫差從3度逐漸變到1℃左右,通知我們現場診斷。

                機組的冷卻水系統是廠區大的循環系統,供水穩定,蒸汽壓力穩定,冷劑水經過檢驗,沒有問題。

                真空泵抽真空的時候排氣聲連續,始終好像有氣抽不完的樣子。經過溶液取樣檢查,濃度45%,懷疑機組有破管現象。機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷凝水滴水,有刺激的咸味,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。

                推薦閱讀:溴化鋰制冷機維護保養

                回答2

                機組破管一般發生在冷卻水系統較多,停機、將冷卻水、冷媒水放空,靜置一夜,機組內壓力有13毫米汞柱壓力上升。

                依據先易后難的原則,用嘴嘗試冷凝水滴水,有刺激的咸味,打開凝水換熱器,發現有一根銅管有液體流出,確認是該銅管破損。

                直燃機溴化鋰溶液被污染對機組有什么危害

                內容來自搜狗問問

                不知道您說的被污染是怎么被污染的?溴化鋰溶液有嚴格的國家標準控制生產和使用中各項參數的含量比率。如果被其他物質摻入,會造成PH值變化、吸水性的變化、腐蝕率的變化等等。

                其中,PH值的變化將會影響溶液與機組內部金屬的化學反應速率,造成腐蝕產物增多,溶液變色等等。吸水率發生變化,會造成不制冷等情況,因為溴化鋰機組就是利用溴化鋰的強吸水性來維持機組內壓力,從而制冷的。如果有腐蝕性物質加入,當然會造成內部腐蝕加重,從而影響機組壽命。


                文章tags標簽:   溴化鋰溶液   

                [版權聲明] 原文標題:冷水機組溴化鋰溶液污染了怎么辦【案例分享】;? ? 本文地址: www.9qa.top/wenda/347.html
                ????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

                相關閱讀

                客戶反饋
                • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

                  學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
                • 來自山西晉中市溴化鋰維修客戶評價 ★★★★★技術專業對癥下藥 21-04-08

                  單位的溴化鋰中央空調,制冷效果逐漸變慢,同時能耗消耗非常大,我們不光是擔憂成本開銷,更是擔心安全問題。聯系三匯能換,預約現場檢測迅速準確的發現了問題的所在,對癥下藥,讓制冷設備迅速的恢復了高效率
                   


                • 來自天津某酒店的評價 ★★★★★技術專業服務完善 21-03-11

                  公司的運行多年的溴化鋰直燃機在冬天時候出現故障,一天內的沒有暖氣供應對我們酒店的營業額會有巨大的影響,到我們致電三匯能環科技,并且說明了情況之后,貴公司安排維修人員第一時間趕到現場并且完成了修理作業,在這里非常感謝貴公司的專業技術服務,以及及時現場搶修,使我們的酒店避免了損失。
                • 來自山西霍州市直燃機組客戶評價 ★★★★★方案詳細令人滿意 21-04-15

                  單位有個溴化鋰直燃機放置很多年,單位使用前想要檢測下,保證安全問題,在網站上找到了三匯能換科技,別說人家在開機前檢測保養做的就是專業令我們感到滿意 。