                如何做好溴化鋰制冷機維護保養?
                溴化鋰制冷機機組的性能好壞、使用壽命長短,不僅與調試及運行管理有關,還與機組的維護保養密切相關。機組的保養工作并不復雜,但必須認真地進行。應有計劃地對溴化鋰制冷機進行定期維護保養,以確保機組安全可靠運行,防止事故發生,延長使用壽命。
                注意:溴化鋰制冷機機組維修應由服務公司專業人員進行。檢修前應關閉電控箱電源,嚴禁帶電維修,否則可能造成電擊引起的嚴重人員傷害或死亡。機組檢修時,為避免受傷危險應使用專業工具吊運或移走機組部件。

                一、定期檢查

                1、每月的檢查
                機組運行期間,需按如下表格內容每月檢查一次:
                表1 每月檢查項目
                序號 分 類 項   目 內   容
                1 溶液 1) 溶液酸堿度及其它添加劑的濃度
                2) 溶液濃度
                 
                1) 溶液取樣測定和分析,根據其結果進行調整
                2) 稀釋停機后,取樣測量濃度。如發現有明顯變化,應立即查找原因并通報服務公司
                2 冷劑水 冷劑水密度 冷劑水取樣測量,大于1.04時再生,直至合格
                3 冷水 冷水pH值 冷水取樣測量,如超出允許范圍,進行調整
                4 冷卻水 冷卻水水質 冷卻水取樣作水質分析,根據結果處理
                5 外部系統 1) 過濾器清洗
                2) 冷水泵、冷卻水泵
                3) 冷卻塔
                 
                1) 拆下外部系統管路上的過濾器清洗
                2) 檢修、換油及緊固螺栓,尤其是地腳螺絲
                3) 清理塔內臟物,并檢查風機皮帶是否有松動或脫落現象,發現異常及時處理
                6 真空泵 測極限真空 測試真空泵抽氣極限能力,若達不到要求應檢查原因并處理
                7 控制元件及安全保護裝置 動作可靠性 檢查機組控制元件及安全保護裝置的動作可靠性,檢查液位探測器探棒之間及探棒與殼體之間的絕緣情況,防止短路
                溴化鋰制冷機維修
                2、每年的檢查
                每年開機前或停機后需按表2內容檢查和保養:
                表2 每年檢查項目
                序號 分類 項  目 內  容 時 間
                1
                1)清洗傳熱管
                 
                2)氣密性檢查
                 
                3)油漆
                1)打開冷水、冷卻水端蓋,用刷子或藥品洗除管內的污垢,清洗端蓋,同時更換密封圈
                2)檢查機組氣密性
                 
                3)機組如有銹蝕,補漆或整機油漆
                1)停機后
                 
                2)開機前及停機后
                3)停機后
                2 溶液 溶液分析與處理 溶液取樣分析,并根據其結果進行處理 開機前
                3 1) 屏蔽泵
                 
                2) 真空泵
                1) 檢查電機絕緣性并測定其電流值,檢查軸承及金屬磨損,進行檢修或更換
                2) 檢查、清洗真空泵
                1)開機前
                 
                2)停機后
                4


                1) 檢查電源接地
                2) 絕緣性耐電壓
                3) 檢查端子松動
                4) 電氣控制及保護裝置
                5) 液位探頭
                6) 電線電纜
                7) 靶式流量開關
                8) 傳感器、變頻器等電氣元件
                1) 檢查電源接地
                2) 檢查電機以及電控箱絕緣性和耐電壓
                3) 補充擰緊端子
                4) 檢查保護裝置和控制裝置的設定和動作點,檢查是否有損傷或保護失靈
                5) 若老化,擦洗干凈;腐蝕嚴重,應更換
                6) 檢查其老化及腐蝕情況,處理或更換
                7) 檢查靈敏度,調整至正常
                8) 檢查(變頻器檢查須參照變頻器使用說明書),視情況處理,維修或更換
                1)開機前
                2)開機前
                3)開機前
                4)開機前
                 
                5)開機前
                6)開機前
                7)開機前
                8)開機前
                3、其它定期檢查
                根據溴化鋰機組使用年數,按表3內容對有關部件進行檢查和保養:
                表3 其它定期檢查項目
                序號 項 目 內   容 時 間
                1 屏蔽泵 1) 更換軸承
                2) 大修或更換
                1) 每15000小時
                2) 每8~10年
                2 真空泵 大修或更換 每5~7年
                3 外部系統 全面清理管道內雜物,并對水泵、冷卻塔、管道 閥門、機房配電等進行全面檢修 每2年
                4 電動調節閥 檢修或更換 每6~8年
                5 壓力表 更換 每3~4年
                6 蜂鳴器 更換 每4年
                7 PC電池 更換(更換時間不超過一分鐘) 每3~4年
                8 繼電器、交流接觸器 更換 每8年
                9 螺栓 更換 每8年
                10 電控柜 更換 第20年
                11 截止閥 更換密封圈 每2~3年
                12 隔膜閥 更換隔膜閥片 每2~3年
                 溴化鋰制冷機維修
                二、停機保養
                1、短期停機保養
                短期停機是指停機時間不超過1~2周,在此期間的保養工作應做到以下幾點:
                1)將機組內的溶液充分稀釋。當環境溫度低于25℃,停機時間超過24h時,蒸發器中的冷劑水必須旁通入吸收器,以使溶液稀釋,防止結晶。當環境溫度可能降到5℃以下時,運轉溶液泵,停止冷劑泵,將冷劑水取樣閥與溶液泵出口的加液閥相連后,打開兩閥,使溶液進入冷劑泵,以防冷劑水在冷劑泵內凍結。
                2)注意保持機內的真空度。若機內絕對壓力較高,應啟動真空泵抽氣。
                3)停機期間若機組絕對壓力上升過快,應檢查機組氣密性。
                4)停機期間若當地氣溫有可能降到0℃以下,應將冷水、冷卻水系統(含機組)中的所有積水放盡,凝水熱交換器中的蒸汽凝水也應通過拆下端蓋放凈。
                5)檢修、更換閥門或泵時,切忌機組長時間侵入大氣。檢修工作應事先計劃好,迅速完成,并馬上抽真空。
                2、長期停機保養
                1)在確認機組需進行長期停機保養時,應利用機組在運行時對機組進行抽真空,確保機組處于正常運轉狀態。并在長期停機期間必須有專人保管,每周檢查機組真空情況,務必保持機組的高真空度。
                2)在停機稀釋運行時,將冷劑水全部旁通入吸收器,使整個機組內的溶液充分混合稀釋,防止結晶和蒸發器傳熱管凍裂。為防止停機期間冷劑水在冷劑泵內凍結,停機前應使部分溶液進入冷劑泵,方法見短期停機保養的第一條。
                3)對于氣密性好,溶液顏色清晰的機組,長期停機期間可將溶液留在機組內。但對于腐蝕較嚴重,溶液外觀混濁的機組,最好將溶液送入貯液罐中,以便通過沉淀而除去溶液中的雜物。若無貯液罐,也應對溶液進行處理后再灌入機組。
                4)長期停機前應拆下凝水熱交換器端蓋,放盡其中的蒸汽凝水。
                5)長期停機期間應使冷水、冷卻水系統(含機組)管內凈化,進行干燥保管。方法如下:
                a)把機組運轉過程中流通的水從水系統中排出
                b)對管內進行沖洗吹凈,除掉里面附著的水銹和粘著物。(用沖洗方法不能除去的場合,同時采用藥清洗)
                c)進行充分的水清洗后,把水完全排出后干燥保管。(把排水管一直打開)
                溴化鋰制冷機維修
                三、氣密性檢查
                在溴化鋰制冷機組運行及停機保養期間,應密切關注機組內的真空狀態。當發現機組有異常泄漏時,應立即進行氣密性檢查。氣密性檢查包括打壓找漏和真空檢漏。
                四、傳熱管的檢查、清洗與更換
                1、傳熱管的檢查
                1)污垢檢查。打開端蓋蓋板,檢查傳熱管內污泥及結垢情況。若傳熱管結垢,應根據結垢的成分及程度,盡早地采取相應措施。
                2)泄漏檢查。向機組充氮氣至0.1~0.12MPa,用橡皮塞堵住傳熱管一端,另一端涂肥皂水(或用毛刷刷上),使肥皂水成膜將管口覆蓋。若肥皂膜凸出并爆破,則該傳熱管漏。還可以用橡皮塞堵住傳熱管兩端,隔一段時間后,若橡皮塞被沖出,則該傳熱管漏。也可以考慮將水蓋拆下,加裝水斗,灌水檢查是否有氣泡逸出。
                2、傳熱管的清洗
                傳熱管清洗次數取決于水質和污垢生成情況,一般應每年清洗一次。
                1) 機械清洗法。機械清洗僅對單純的污泥水垢及浮銹的清除有效。取下水蓋,先用0.7~0.8MPa氮氣或無油壓縮空氣對傳熱管吹除一遍,以防泥砂過多影響清洗,再用裝有橡膠頭和氣堵的尼龍刷(嚴禁用鋼絲刷)插入管口,用高壓水槍將尼龍刷從傳熱管一端打向另一端,如此進行2~3次后,用高壓氮氣或空氣將傳熱管內的積水吹盡,也可用棉花球吹擦,使管內保持干燥。傳熱管清洗結束后,裝上水蓋。
                2)化學清洗法。若污垢是由鈣、鎂等鹽類構成,相當堅硬,必須采用化學清洗法。清洗前,應先了解水垢的成份及厚度,再決定使用的藥劑、方法及清洗時間。
                 
                為您推薦溴化鋰制冷機維修保養        溴化鋰制冷機清洗方案         溴化鋰制冷機冷卻塔的管理和保養
                 
                文章tags標簽:   溴化鋰制冷機保養   

                [版權聲明] 原文標題:如何做好溴化鋰制冷機維護保養?;? ? 本文地址: www.9qa.top/wenda/87.html
                ????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

                相關閱讀

                客戶反饋
                • 來自山西晉中市溴化鋰維修客戶評價 ★★★★★技術專業對癥下藥 21-04-08

                  單位的溴化鋰中央空調,制冷效果逐漸變慢,同時能耗消耗非常大,我們不光是擔憂成本開銷,更是擔心安全問題。聯系三匯能換,預約現場檢測迅速準確的發現了問題的所在,對癥下藥,讓制冷設備迅速的恢復了高效率
                   


                • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

                  學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
                • 來自山西霍州市直燃機組客戶評價 ★★★★★方案詳細令人滿意 21-04-15

                  單位有個溴化鋰直燃機放置很多年,單位使用前想要檢測下,保證安全問題,在網站上找到了三匯能換科技,別說人家在開機前檢測保養做的就是專業令我們感到滿意 。
                • 來自天津某酒店的評價 ★★★★★技術專業服務完善 21-03-11

                  公司的運行多年的溴化鋰直燃機在冬天時候出現故障,一天內的沒有暖氣供應對我們酒店的營業額會有巨大的影響,到我們致電三匯能環科技,并且說明了情況之后,貴公司安排維修人員第一時間趕到現場并且完成了修理作業,在這里非常感謝貴公司的專業技術服務,以及及時現場搶修,使我們的酒店避免了損失。